罗塘人家网站|泰无聊姜堰分站

 找回密码
 注 册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 671|回复: 0

Reliable可靠ZSFG雨淋报警阀 FM/UL认证

[复制链接]
发表于 2024-7-26 23:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴
Reliable可靠ZSFG雨淋报警阀 FM/UL认证



Reliable可靠ZSFG雨淋报警阀 FM/UL认证产品详情:

FM/UL认证 可靠雨淋报警阀组 美国可靠雨淋报警阀 Reliable雨淋阀

FM认证雨淋阀,FM认证雨淋报警阀,可靠雨淋报警阀系统,ZSFG雨淋报警阀

1、说明

FM认证雨淋阀是雨淋系统和预作用系统中用于控制水流和起报警作用的装置。即在出现火灾时控制系统才使隔膜打开,让水流入系统管网内进行灭火,并使水力警铃报警。
雨淋阀上的隔膜室(控制腔)内的水压高低控制着隔膜的开或闭。当控制室内的水压等于供水压力时,隔膜关闭,水不能进入系统侧;当该处的水压比供水压力低时,则隔膜被供水压力顶开,水流入系统侧,进行喷水灭火。
隔膜室(控制腔)内的压力,由装在保护区内的探测系统来控制,这个探测系统同时也就是雨淋阀隔膜的驱动系统,此系统分为电动控制、气动控制或液压控制。
FM认证雨淋报警系统在系统侧管网上都装开式喷头并由雨淋阀供水。
雨淋阀提供两种报警方式:
1)机械方式,即利用水流推动水力警铃报警;2)电控方式,通过压力开关发出的电信号使电讯音器发出报警。雨淋报警系统是由雨淋报警阀、探测控制系统及必要的阀、管件、接管和压力表等组成的灭火系统。
控制柜发出信号打开电磁阀之后,仍要求持续的电信号保持电磁阀的打开状态,直到接到关闭信号后才能关闭电磁阀。控制管路上的电磁阀关闭时保持雨淋阀隔膜室(控制腔)内的水压压力,能使雨淋阀不打开。当电磁阀接到命令打开时,隔膜室(控制腔)则通过泄压的方式使雨淋阀打开。
2、规范和性能

公称通径:DNl00、DNl50、DN200
额定工作压力:不低于1.2MPa
供水压力范围:0.14~1.6MPa
密封试验压力:2.4MPa
报警口压力:≥0.05MPa
产品适用标准:GB5135.5-2003《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》

以上是Reliable可靠ZSFG雨淋报警阀 FM/UL认证的详细信息,如果你对Reliable可靠ZSFG雨淋报警阀 FM/UL认证的价格型号、图片有什么疑问,欢迎来电咨询!

来自:Reliable可靠ZSFG雨淋报警阀 FM/UL认证 http://www.cazv.com.cn/cp/html/?2079.html

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|手机客户端|罗塘人家·泰无聊姜堰分站 ( 苏ICP备09067823号 )

GMT+8, 2024-12-22 10:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表